질문 [발전설비] 자가용 및 사업용 전력설비 정기검사 항목중 부하운전시험에 대한 문의?
질문
[발전설비] 자가용 및 사업용 전력설비 정기검사 항목중 부하운전시험에 대한 문의?
답변
자가용 및 사업용 전력설비 검사항목 중 부하운전시험은 설비별 정해진 시간동안 연속운전값을 부하운전 시험검사서에 기록하고 운전값이 전력설비 제작사에서 요구한 기준값에 적합여부를 확인하는 검사입니다.

이는 발전설비에 대한 계획예방정비(Overhaul)의 결과의 양부를 최종 확인하는 과정으로서 차기 정비시까지 안전하게 출력 운전이 가능한지를 확인하고 설비상태를 종합적으로 판단하는데 그 목적이 있습니다. 

    

    [부하운전 시간 및 출력기준]

구 분

검사설비

사업용

자가용

비 고

사용전검사*1

기력설비

정격출력 4HR

정격부하 4HR

    

가스터빈설비

정격출력 2HR

정격부하 4HR

    

내연력설비

정격출력 2HR

정격부하 2HR

    

수력설비

정격출력 4HR

사업용에 준함

    

풍력설비

정격출력  2HR

사업용에 준함

    

비상용 예비발전기

-

(1) load test 성적서

(2) 출력가능 최대부하      min. 30분

    

연료전지설비

정격출력 2HR

-

    

바이오에너지 설비

정격출력 2HR

-

    

정기검사*2

기력설비

정격 또는 연속운전허용 출력*3 4HR

출력 가능한

부하 4HR

    

가스터빈설비

정격출력 2HR

출력 가능한

부하 4HR

    

내연력설비

정격부하 2HR

정격부하 2HR

    

수력설비

출력가능 최대부하 또는 연속운전허용 출력 2HR

사업용에 준함

    

풍력설비

정격부하 2HR

사업용에 준함

    

비상용 예비발전기

-

출력가능 최대부하

min. 30분

    

연료전지설비

정격부하 2HR

-

    

     

*1 사용전검사 시 정격출력으로 부하운전시험을 실시함

*2 정기검사 시 정격출력으로 부하운전시험을 실시하며, 일부 설비에 경우 [표 2]에 따름

*3 연속운전허용출력 : 용어 기술란 참조(5.1.1)

 

    

4. 부하운전시험 검사방법

4.1 부하운전시험 실시

           (1) 주요 운전값을 계측 및 기록한다.

           (2) 부하 설정점에서의 모든 계측은 운전상태가 정상으로 되었을 때 시행한다.

           (3) 기관 성능조정을 위하여 무부하운전을 하는 경우, 제작사와 협의하여 연료공급장치, 조정장치 및 각종안전장치 등을 충분히 조정해두어야 한다.
4.2 평가

           (1) 부하운전시험 종료 후 계측된 주요 운전값을 평가한다.

           (2) 부하운전시험 운전값을 Log Sheet에 작성된 이전 운전값과 비교하여 이상 유무를 확인한다.

           (3) 필요 시 운전시간별, 주요 운전값 트렌드를 관찰한다.

    

4.3 외관검사  

           부하운전시험 간 계측장치, 전기계기 등의 표시, 볼트 등의 조임상태,   

           윤활유 및 연료 누유, 냉각수 누수 등의 유안검사를 실시한다.


첨부파일 : [TOP4._부하운전시험_검사.pdf]

질문 [발전설비] 자가용 및 사업용 전력설비별 정기검사 대상과 시기에 대한 문의
질문
[발전설비] 자가용 및 사업용 전력설비별 정기검사 대상과 시기에 대한 문의
답변

     [전력설비별 검사대상 및 시기]

전력설비별 검사대상 및 시기

구 분                            

검사설비

  사업용   

   자가용    

비 고

화력발전설비*1

증기터빈계통

4년 이내

4년 이내

    

발전기계통

2년 이내

4년 이내

    

보일러 및 열교환기계통

2년 이내

-

    

가스터빈설비 및

복합화력 발전설비

증기터빈계통

4년 이내

4년 이내

    

가스터빈계통

2년 이내

2년 이내

    

발전기계통

2년 이내

2년 이내

    

HRSG(배열회수보일러) 및 열교환기계통

2년 이내

-

    

수력(양수) 발전설비*1

수차 및 발전기계통

4년 이내

4년 이내

    

내연력설비

내연기관계통

4년 이내

4년 이내

500kW 초과*2

발전기계통

2년 이내

4년 이내

    

열교환기계통

2년 이내

-

    

풍력설비

풍차 및 발전기계통

4년 이내

4년 이내

100kW 초과*2

연료전지설비

연료전지 및 발전기계통

4년 이내

4년 이내

100kW 초과*2

비상용가스터빈설비

가스터빈 및 발전기계통

-

3년 이내

2500kW 이상*2

*1 연속운전허용출력(MAR)으로 검사를 받고자 할 때

*2 기준 단위용량 이상 시 본사 전력설비검사처에서 정기검사를 실시하며 기준 단위용량 미만 설비일 경우 해당사업소 검사부에서 정기검사를 실시함

   

첨부파일 : [TOP3._정기검사관련_안내.pdf]
질문 [발전설비] 자가용 및 사업용 전력설비별 사용전검사(용접검사 포함) 대상 과 시기에 대한 문의?
질문
[발전설비] 자가용 및 사업용 전력설비별 사용전검사(용접검사 포함) 대상 과 시기에 대한 문의?
답변

사업용 및 자가용 전력설비의 사용전검사는 공사계획 인가 및 신고를 완료한 발전설비와 공사계획 인가 및 신고가 필요치 않는 저압용 전력설비에 대하여 실시합니다.

     

용접부분에 대한 검사대상은 발전소의 보일러, 터어빈, 압력용기, 액화가스저장소, 액화가스용기화기, 가스홀더 및 냉동설비와 바깥지름이 150밀리미터 이상의 관으로서 전기사업법 시행규칙 제31조 제2항에 규정되어 있는 바와 같이 일정한 내압이 있는 용기 또는 관의 용접부분입니다. 용기 또는 관이라 하더라도 내압부분이 없거나 또는 용접부분이 없는 것은 검사의 대상이 되지 않습니다.

    
공사가 당초 인가 및 신고한 공사계획대로 되었는지의 여부와 기술기준에 적합한지의 여부, 그밖에 산업통상부장관이 정하는 검사절차?

검사항목 등의 기준에 적합한지의 여부를 점검 확인하도록 하고 있으며, 모든 전기설비는 이 기준에 의한 검사에 합격하여야만 사용할 수 있습니다.

 최종 사용전검사는 공사계획인가·신고서에 제출된 서류의 준공일 이내 실시를 원칙으로 하므로, 시공이 늦어지는 등의 사유로 공사 준공일 지연되어 검사가 늦어질 경우 담당자와 협의해 주시기 바랍니다. 기존의 전기설비를 수리, 개조, 대체, 증설 및 같은 장소내에 새롭게 신설하는 것도 같습니다. 신설하는 경우에는 공사계획 인가.신고 유무와 검사범위를 안전공사에 문의하시기를 바랍니다.

첨부파일 : [TOP2._사용전검사관련_안내.pdf]

질문 [발전설비] 발전설비 공사계획 인가 및 신고 절차와 준비서류에 대한 문의?
질문
[발전설비] 발전설비 공사계획 인가 및 신고 절차와 준비서류에 대한 문의?
답변

 전력설비의 공사계획의 인가 및 신고는 공사 제반사항(설비현황과 설치현장의 안전시공 등)에 대해 행정관청에 승인을 받는 절차이며,  발전사업자는 공사개시 전 전기사업법 제61조, 제62조에 따라 인가 및 신고를 득해야 합니다.


해당관청에 전기사업법 시행규칙[별지 제25호, 제26호 - 공사계획 인가(변경인가) 신청서, 공사계획 신고(변경신고) 신청서]의 신청서를 작성하고 하단의 구비서류를 첨부하여 제출합니다.


인가 및 신고 사항이 변경되는 경우에도 변경이유서를 적은 서류를 첨부하여 제출해야하며 폐기를 할 경우에도
신고합니다.

공사계획의 인가 및 신고 준비서류

공사계획의 인가 및 신고 준비서류

    

                    구 분

제 목

비 고

1

「전기사업법 시행규칙」 별지 25호서식

공사계획(인가, 변경인가)신청서 

-

2

「전기사업법 시행규칙」 별지 26호서식

공사계획(신고서, 변경신고서)

-

3

「전기사업법 시행규칙」
  [별표 8] 공사계획의 인가신청ㆍ신고 방법

공사계획서

설비내역 및 준공일, 공사목적 등을 자유 양식으로 기록   

4

공사공정표

발전설비 건설에 대한 부분별 공정표

5

기술시방서

토목/기계/전기 부문에 대한 기술시방서

6

감리원배치확인서*1

「전력기술관리법」제12조의2 제4항

7

「전기사업법 시행규칙」 별표 8의 제2호

기술자료*2

전기설비의 종류에 따른 기술자료 기록*3,4

*1 감리원 배치확인서(자체감리의 경우에는 이를 확인할 수 있는 서류)는 공사를 착공하는 날까지 제출할 수 있다.

*2 전기부분 : 주요설비의 배치 평면도, 단선결선도 및 배선계통도(기술사 날인 필), 변압기 용량산정 검토서, 단락전류계산서 및 전선의 단면적 산정 계산서 등

   기계부분  : 설비별 기재사항 및 기술자료 내역 참고

*3 변경공사, 용량 1000kW미만의 전기수용설비, 용량 500kW미만의 비상용 예비 발전설비 공사계획의 신고를 수리하는 경우, 설계도면
   (단선결선도 및 배선계통도) 1부 와 감리원 배치 확인술수 있는 서류 1부를
제출한다.

*4 저압 자가용전기설비의 설치 또는 변경공사의 경우에는 전기사업법 제62조제3항의 규정에 따라 63조에 따른 사용전검사 신청으로
   공사계획신고를 갈음 할 수 있다


공사계획서 미비서류는 해당서류만 재작성하여 Fax 접수도 가능하며, 서류보완이 필요한 경우에는 협의처리 할 수 있습니다.

또한 우리공사에서는 국내 발전설비 공사계획 인가 신고서 작성방법 등을 상세히 다룬 안내서「KESCO와 함께하는 공사계획.신고 길잡이」를 발간하여 우리공사 홈페이지 통합자료실에서 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

* 첨부파일 : [TOP1._공사계획_인가(신고).pdf]

질문 [일반상식] 대기전력차단콘센트에 관한 질문?
질문
[일반상식] 대기전력차단콘센트에 관한 질문?
답변

1. 국토해양부 고시 '건축물의 에너지절약 설계기준' 제3절(전기설비부문 설계기준) 제8조(전기부문의 의무사항) 제4항 대기전력차단장치를 참고하시기 바랍니다.

2. 제2장 적용범위 참조하시어 건축물이적용범위에 해당 될 경우 위 규정에 맞게 설계하여 사용하시면 됩니다.
질문 [일반상식] 기존 FPL형광등, 할로겐램프를 LED로 교체할때 안정기도 바꿔야 하나요?
질문
[일반상식] 기존 FPL형광등, 할로겐램프를 LED로 교체할때 안정기도 바꿔야 하나요?
답변
1. 2가지 종류가 있습니다. 안정기가 호환되지 않는 LED, 안정기 호환되는 LED가 있습니다. 호환되지 않는 LED는 안정기까지 같이 교체해야 하며, 호환형은 램프만 교체하시면 됩니다.

2. LED램프가 좋은 제품이라도 안정기 성능에 따라 고장 등 수명이 짧아질 수 있습니다.
기타 LED, 형광등에 대한 궁금한 사항은 사단법인 고효율조명기기협회 및 조명업체 등 조명 전문기관에 문의하시기 바랍니다.
질문 [정기점검] 인화성 물질, 석유류, 기타 위험물질이란?
질문
[정기점검] 인화성 물질, 석유류, 기타 위험물질이란?
답변
1. 산업안전보건법(안전규칙 별표1제4호) 위험물질의 종류 참조하시기 바랍니다.

2. 우리 주변의 위험한 물질이란 발화성, 산화성, 인화성 물질을 포함해 인화점이 낮아 가열, 마찰, 충격 또는 다른 화합물질과의 접촉 등으로 인하여 불에 타기 쉬운 성질을 가지고 있는 가연성 물질로 일반적으로 우리가 사용하는 물질로는 LPG, LNG 등 가스, 스프레이, 페인트, (메틸,에틸)알코올, 휘발유아세톤 등으로 인화성 가스나 석유류가 포함된 물질은 거의 대부분이 포함된다고 보시면 됩니다.
질문 [다중이용시설전기안전점검] 청소년수련시설 안전점검 문의
질문
[다중이용시설전기안전점검] 청소년수련시설 안전점검 문의
답변
1. 용량 75kw 미만 전기설비 중 청소년활동진흥법에 의한 수련시설은 1년 1회 정기점검을 실시합니다.
다만, "청소년이용시설"이라 함은 수련시설이 아닌 시설로서 3년 1회 정기점검을 실시합니다.
2. 점검 대상은 전기사용량 및 시설 규모가 아닌 계약용량에 따라 결정됩니다.
*75kW 미만은 일반용전기설비
*75kW 이상은 자가용전기설비
또한, 점검 간격은 전기설비 위험도에 따라 1/2/3년 주기로 실시합니다.
질문 [기타] 소방의 경우 비상시에도 동작하여 MCCB를 설계하는데 메인, 분기 모두 ELB로 설계를 해야하는지?
질문
[기타] 소방의 경우 비상시에도 동작하여 MCCB를 설계하는데 메인, 분기 모두 ELB로 설계를 해야하는지?
답변
지락차단장치의 시설은 전기설비기술기준의 판단기준 제41조(지락차단장치 등의 시설)에 따르고 제3항, 제4항에 규정되어 있는 지락차단장치 시설 예외 장소를 참고하시어 시설하시기 바랍니다.
질문 [기타] 250W 모듈과 인버터 제품을 사용하여 가정에서 사용할 수 있는 초소형 태양광발전장치를 보급하려합니다. 점검을 받아야하는지?
질문
[기타] 250W 모듈과 인버터 제품을 사용하여 가정에서 사용할 수 있는 초소형 태양광발전장치를 보급하려합니다. 점검을 받아야하는지?
답변
1.10kW이하 태양광발전설비는 일반용전기설비로 사용전점검 대상입니다.
[전기사업법 시행규칙 제3조(일반용전기설비의 범위)] 참조하시기 바랍니다.

2.[전기사업법 시행령 제2조(전기설비에서 제외하는 설비)] 제2항에는 전압 30V 미만의 전기설비로서 전압 30V 이상의 전기설비와 전기적으로 접속되어 있지 아니한 것 이라 규정하고 있습니다. 모듈의 용량이나 설비 규모가 아닌 사용전압 30V 이상은 전기설비로서 점검을 받아야 합니다.

3.사용전점검 신청 시 첨부 서류
1) 전기설비 단선결선도 1부.
2) 전기사용신청서 사본 또는 전기사용 계약을 증명할 수 있는 서류 1부.
* 한국전력공사에 전기사용 신청 시 사용전점검 자동으로 신청되며 한국전기안전공사 점검분은 송·수신 시스템을 통해 한국전기안전공사로 자동 전송됩니다.
  • 담당부서 :고객지원부       TEL:063-716-2415